Apr 15, 2019|

Sebelum threading sensor semasa sisa, garis fasa, garisan N dan garis PE dalam grid kuasa harus dipisahkan. Barisan fasa dan garisan N mesti melalui sensor arus sisa bersama-sama, dan garis PE tidak boleh melalui pengubah. Dalam sistem, jika garisan N tidak melalui pengubah bersama dengan garisan fasa, apabila beban tiga fasa tidak seimbang, arus akan mengalir melalui garisan N, dan pengesan mengesan isyarat semasa, iaitu kerosakan berlaku.

Garis N di antara litar yang berbeza tidak bersambung atau dibangkitkan berulang kali. Jika tidak, ia akan menyebabkan kerosakan. Apabila sistem berjalan, nilai semasa kebocoran terlalu besar dan penggera berlaku. Sebahagian besar disebabkan oleh situasi seperti itu. Jika garis PE melewati pengubah bersama dengan garisan N dan garis fasa, ia juga akan menyebabkan penolakan atau kerosakan pengesan pemantauan.

Tidak semua pemantauan semasa sisa perlu menembusi garisan fasa ke dalam pengubah. Kaedah pengawasan semasa sisa sistem TN-S boleh dikecualikan. Ia boleh lulus hanya satu kabel melalui sensor semasa sisa. Kelebihan kaedah ini ialah sensor arus sisa kecil boleh digunakan untuk meningkatkan ketepatan pengukuran; di peringkat kemudian, jika pengubah gagal, penyelenggaraan mudah.

Sensor semasa sisa harus dipasang di tempat yang mudah diakses dan menjauhkan dari medan magnet yang kuat. Tidak ada masalah dengan pemasangan pengubah. Pengubah boleh digantung terus pada kabel atau tetap dalam kotak pengedaran. Pemasangan dan penukaran akhir atas atau bawah pemutus litar tidak menjejaskan pemantauan baris dilindungi. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan penyelenggaraan pada masa akan datang, lebih baik memasang di port bawah suis. Ia tidak perlu untuk mematikan suis atas semasa penyelenggaraan kuasa, dan hanya perlu memutuskan sambungan pada tahap ini.www.ctsensorducer.com


Hantar pertanyaan